泥水匠 2013-01-22 22:50:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1099查看 2回答
鋼筋,梁架力筋與通長筋箍筋數量的問題
支座400*400的柱子,軸線間距6000,梁左支座原位3C14,右支座3C14,中間原位2C12,這種情況下2C12鋼筋與兩邊的支座負筋是搭接狀態的. 同樣如果中間原位(2C12),架力筋,是按150計算的. 但是兩種情況下軟件計算箍筋數量是一樣的,這樣就少算了, 搭接狀態下,箍筋在搭接區的間距是5*D,兩種情況下,箍筋數量是不應該一樣的.
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
到計算設置中設置下
2013-01-23 09:16:28
-
你好!你說得這種情況確實是這樣,軟件兩種情況的計算結果箍筋數量是一樣的,軟件在搭接部位箍筋沒有加密,可能軟件是按架立筋(跨中筋)來考慮的。 下圖是我用GFY2012計算的梁鋼筋排布圖,箍筋在搭接部位沒有按加密計算。
2013-01-23 09:28:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看