  • 砌體加固筋

    構造柱與墻連接處應砌成馬牙槎,沿墻高每500mm設2Φ6水平鋼筋和Φ4分布短筋平面內點焊組成的拉結網片或Φ4點焊鋼筋網片,每邊伸入墻內不宜小于1m,底部1/3樓層拉結鋼筋網片應沿墻體水平通長設置。 問題一:這個在軟件中應該怎么設置? 問題二:“底部1/3樓層”該怎么理解?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這個在軟件中應該怎么設置? 如圖. 問題二:“底部1/3樓層”該怎么理解? 從樓面到墻頂的高?/3

    馬牙槎

    2013-01-26 12:15:15 

  • 砌體加固筋在砌體加筋中設置,輸入Φ4@500就可以。

    2013-01-26 12:06:16 

  • 構造柱與墻連接處應砌成馬牙槎,沿墻高每500mm設2Φ6水平鋼筋和Φ4分布短筋平面內點焊組成的拉結網片或Φ4點焊鋼筋網片,每邊伸入墻內不宜小于1m,底部1/3樓層拉結鋼筋網片應沿墻體水平通長設置?!灸氵@個肯定是磚混結構,層高也就是3000?!? 問題一:這個在軟件中應該怎么設置?【在砌體加筋里定義,輸入2A6@500,L4分布筋在其它鋼筋里輸入】 問題二:“底部1/3樓層”該怎么理解?【1/3樓層就是二道,在砌體墻里定義,請看示意圖片】

    短筋

    2013-01-26 12:17:54 

  • 我的理解底部應該是第一層與基礎相連處之和的三分之一處。

    2013-01-26 12:12:29 

  • 你好!可以先定義一個砌體墻,假設樓層層高是3米,則設置該墻的頂標高為樓層層高-2,在屬性里輸入砌體通長筋信息,然后再定義一個砌體墻,設置其底標高為樓層層底標高+1或樓層層頂標高-2,這樣分兩次布置砌體墻,最后定義砌體加筋布置在砌體墻2上,這樣就符合要求了。