曹大哥
2013-02-05 18:02:50
|
湖北省
土建
|
9110查看
5回答
柱腳手架如何計算
場景;加油站網架的砼柱子腳手架如何計算?網架12米長12米寬,由四根砼柱頂著,網架高5米。 問題一,四根砼柱是按四根砼柱平面布置外邊緣12米乘12米等144平米,套綜合腳手架嗎?還是套滿堂腳手架? 問題二,四根柱分別按柱周長加3.6乘高的公式計算。套里腳手架? 問題三,四根柱砼總體積乘13。套里腳手架?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應計算以下方面的腳手架: 1、綜合腳手架:按建筑面積計算,即 有永久性頂蓋無圍護結構的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等,應按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。 2、澆筑砼柱用腳手架 三、單項腳手架: 凡搗制獨立梁(除圈梁、過梁)柱、墻,按全部砼體積每立方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架;施工高度在6~10m時,應再按6~10m范圍的砼體積每立方米增加計算26m2的單排9m內鋼管外腳手架;施工高度在10m以上按施工組織設計方案計算。 3、柱面裝飾粉刷用腳手架 見裝飾裝修部分的腳手架計算規則:二、裝飾裝修工程如發生本章未列入的其他單項腳手架時,按建筑工程相關腳手架子目計算。建議按建筑工程部分的腳手架計算規則“4、室外單獨砌磚、石獨立柱、墩及突出屋面的磚煙囪,按外圍周長另加3.6m乘以實砌高度計算相應的單排外腳手架費用。 ”計算。 4、天棚裝飾裝修部分的腳手架 建議按裝飾裝修部分的腳手架計算規則“一、滿堂腳手架:凡天棚高度超過3.6m需抹灰或刷油者應按室內凈面積計算滿堂腳手架,不扣除垛、柱、附墻煙囪所占面積。滿堂腳手架高度,單層以設計室外地面至天棚底為準,樓層以室內地面或樓面至天棚底(斜天棚或斜屋面板以平均高度計算)。滿堂腳手架的基本層操作高度按5.2m計算(即基本層高3.6m)。每層室內天棚高度超過5.2m在0.6m以上時,按增加一層計算,在0.6m以內時則舍去不計。”計算。
2013-02-06 09:16:50
-
不能套綜合腳手架 沒有維護結構 建議套用外腳手價 單排
2013-02-05 21:40:31
-
問題一,四根砼柱不是按四根砼柱平面布置外邊緣12米乘12米等144平米,套綜合腳手架、也不是套滿堂腳手架。 問題二,四根柱分別按柱周長加3.6乘高的公式計算。套雙排腳手架。 問題三,四根柱砼總體積乘13,套里腳手架。沒有這樣規定的計算方法。
2013-02-06 04:26:38
-
1,四根柱可按周長加3.6計算套單排外架, 2. 再按144M2按高度套一個滿堂腳手架,因為鋼架棚操作也襙手架。 也即是要算兩次腳手架。 如果網棚的工程量不做,則不要套滿堂腳手架就可以。
2013-02-05 23:40:50
-
可以按柱的周邊延長米計算
2013-02-06 10:18:26






還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看