程莎莎-成本中心 2013-02-17 21:53:42 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2800查看 3回答
抗裂分布筋設置問題
請教你個問題:樓面板未配板面筋部分均配置A8-200的抗裂分布筋。那么這個這個抗裂分布筋與負筋重復不?沒有雙層雙向,有底筋與負筋,是否還應布置抗裂分布筋,這個抗裂分布筋又該怎樣設置。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
要根據(jù)設計要求計算,用溫度筋代替,當溫度筋與負筋重疊時,軟件會做扣減,并按150計算搭接。
2013-02-17 21:56:47
-
你好,有底筋與負筋情況下,還應布置抗裂分布筋,抗裂分布筋會與負筋發(fā)生150搭接,如圖1,在軟件中使用溫度筋進行定義。計算設置如圖2.3
2013-02-17 23:04:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
-
請教你個問題:樓面板未配板面筋部分均配置A8-200的抗裂分布筋。那么這個這個抗裂分布筋與負筋重復不?沒有雙層雙向,有底筋與負筋,是否還應布置抗裂分布筋,這個抗裂分布筋又該怎樣設置。
-
筏板基礎周圍橫向分布筋具體如何設置?另外圖紙上剪力墻轉角處陽角是直角,陰角是多邊形,,請問這種情況怎么處理?是否要設置為單構件輸入?如果是,如何配筋? 望詳實以告,在下不勝感激!
-
跨板筋板外負筋部分不用布置分布筋,板厚80;板部分的分布筋是4A6,板厚80。請問跨板筋板部分的分布筋怎樣設置?問題補充:軟件中哪個功能可以設置跨板筋板范圍內的分布筋
-
1、筏板U形封邊分布筋指的是什么,在軟件中怎么設置? 2、沿筏板厚,中間部分設置C12-300分布筋,在軟件中怎么處理?問題補充:2、筏板中間分布筋,用單構件輸入,是否可以。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看