11****@qq.com 2013-02-19 11:46:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1764查看 5回答
同一個工程中梁的上部鋼筋計算方法為什麼不一致
同樣是框架梁的上部通長筋一根梁是:伸入節點長度+節點設置中設定的彎折+凈長+伸入節點長度+節點設置中設定的彎折 而另一根梁是:-距支座邊距離+凈長-距支座邊距離 究竟是哪里出了問題,還望高手指教問題補充:我又看了一下圖紙,那根梁的集中標注上部通長筋是2B22而原位標注支座處是4B18 2/ 2 上部鋼筋計算22的是:-距支座邊距離+凈長-距支座邊距離
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
-距支座邊距離+凈長-距支座邊距離,你定義的應該是鋼筋不伸入支座。
2013-02-19 11:54:22
-
定義沒有定義好
2013-02-19 13:14:23
-
第一種情況:這根梁的上部通長筋與支座筋是同一種型號的鋼筋,例如:集中標注上部通長筋是2B22而原位標注支座處是4B22。 第二種情況:這根梁的上部通長筋其實是架立筋,架立筋是不伸到支座里的,如:集中標注上部通長筋是2B22而原位標注支座處是4B18 2/ 2。
2013-02-19 13:33:24
-
你好!梁的集中標注上部通長筋是2B22而原位標注支座處是4B18 2/ 2,說明上部通長筋是由不同直徑的鋼筋組成的,支座筋的直徑是18的,而中間上部筋是直徑22的,此時直徑22的鋼筋與兩端的支座筋是搭接連接的,搭接長度按直徑小的鋼筋計算。 -距支座邊距離+凈長-距支座邊距離,這個公式里-距支座邊距離就是減去支座筋伸入跨中的長度,計算的結果實際上就是上部鋼筋長度為凈跨的1/3,搭接長度在支座筋里。因為支最的直徑比上部中間筋的直徑小,如下圖上部中間筋的直徑是較小的。
2013-02-19 14:50:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看