  • 現澆板的鋼筋布置問題

    圖2中要求的“未注明現澆板頂配筋均為C8@200,未注明現澆板板底配筋均為C6@140.”,而圖1中(紅色箭頭所指的配筋)只標注了現澆板的底部配筋,問,圖1中的現澆板是否也按照“未注明現澆板頂配筋均為C8@200”執行,板頂部配筋為雙向為C8@200 ??? 謝謝大家

    箭頭

    板底

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    圖2中要求的“未注明現澆板頂配筋均為C8@200,未注明現澆板板底配筋均為C6@140.”,而圖1中(紅色箭頭所指的配筋)只標注了現澆板的底部配筋,圖1中的現澆板如果畫有頂部雙向配筋時,才能按照“未注明現澆板頂配筋均為C8@200”執行,板頂部配筋為雙向為C8@200 ,如果沒有畫板頂配筋,板頂部就不能按C8@200 雙向配筋的,圖中所設計的負筋沒有標注型號的應該按C8@200配筋。

    2013-02-23 17:16:54 

  • 是的,你理解正確

    2013-02-21 09:38:55 

  • 我認為這塊板只有底部受力筋,因為這塊板四周布有負筋,所以不需要配雙層雙向鋼筋了,

    2013-02-21 10:39:53 