女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 有些地下室板中說明要用雙層雙向鋼筋,那么板中畫的負筋還用布置么?

    有些地下室板中說明要用雙層雙向鋼筋,那么板中畫的負筋還用布置么?假如要布置那板就成了3層筋了,第三層筋 是不是不用 分布筋 ? 它們三層上下間距是怎么規定的?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    按設計要求布置鋼筋,當存在有面筋時,布置的負筋中分布即使有設置,軟件也不會計算。

    2013-02-22 21:29:33 

  • 已采納
    1. 有些地下室板中說明要用雙層雙向鋼筋,那么板中畫的負筋還用布置么?——負筋應該按設計據實布置。 2. 假如要布置那板就成了3層筋了,第三層筋 是不是不用 分布筋 ?——是的負筋是不用分布筋的,即便在工程設置中或屬性框中有分布?,軟件也不?huì)計算的。因為“雙層雙向鋼筋”的雙向面筋已經作為了其分布鋼筋。 3. 它們三層上下間距是怎么規定的?——雙向底筋距板底一個保護層15mm;雙向面筋和板負筋鋼筋都是面筋它們是并列交疊綁扎在一起的,最上層鋼筋距板頂一個保護層也是15mm。

    2013-02-22 21:44:40 

  • 已采納
    雙層雙向的鋼筋就不會有分布筋了。

    2013-02-26 20:47:48 