女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 有關地下室墻地面防水

    河北08定額,建筑物地下室防水工程量計算規則中提到防水卷材的附加層、接縫、收頭、冷底子油等人工材料均已計入項目中,不另計算。 請問1、其中的接縫是指的卷材的搭接嗎?2、地下室防水層按實鋪面積計,這個實鋪面積是否應含搭接層的面積,也說是說搭接層的面積應展開計算,對嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.接縫是指卷材與卷材之間的搭接,(接縫粘結完成后,在搭接的卷材邊口用材性相容的密封材料封嚴,寬度不應小于10mm?;虿捎脤挾?5mm左右的密封膠帶封口) 2.防水卷材的實鋪面積一般都是按卷材的接觸面積計算(也就是說按投影面積)

    2013-02-27 15:51:51 

  • 是指卷材與卷材縫的搭接。實鋪就是按構件的投影面積計算,搭接層不能計算。

    2013-02-27 11:18:34 