女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于沖孔樁充盈系數的問題

    施工現場的灌砼量遠遠超過定額中1.2的充盈系數了,現在領導需要給施工單位的結算做出一點調整,就是把充盈系數上調。本工程為清單計價,在10定額中規定,凡實際灌砼量超過1.2的充盈系數時,可調整混凝土量,其他不變。是否是指只計算增加混凝土量,不計算增加的人工和機械費用?如果充盈系數上升較大,是否應考慮給施工單位增加點充盈系數以補償人工和機械消耗的費用?那現在我們沖孔樁平均實際充盈系數已經上升到了1.7,請問我們充盈系數按1.7的混凝土量調整還是應再提高一點補償性的給施工單位一機械和人工費用?如果應該給那應當怎么調整?如果要增加充盈系數,那么直接在工料機里面改的話,人工和機械也是不會增加的,因為軟件也是跟定額走的,所以現在想問下還有沒有別的相似的子目能套一個沖孔樁水下砼灌注。包含人工,機械和材料的這樣一個子目
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    按定額規定,充盈系數調整,只是調整混凝土,也就是材料費用,人工和機械費用不調整的,這個直接在定額中改就可以了;但若想人材機都調整,不必套相似的子目,直接套這個子目,將混凝土量換算過去就可以了。等于增加了0.5的混凝土量,1.7/1.2=1.42,一方按1.42方計算就可以了

    2013-03-04 17:33:14 

  • 所以我想問下有沒有一個類似的子目可以套的。補充項目單獨計算砼單價就好。

    2013-03-05 11:45:34 

  • 只能和設計溝通,把水泥混凝土含量調整

    2013-03-04 16:45:38 

  • 充盈系數它調整的是砼的消耗量,其它的人材機是不能調整的。

    2013-03-04 16:33:47 

  • 我建議:把不包含在1.2中的量算出來,然后還是套用投標時澆注樁混凝土定額,原投標費率,調整人工、機械、材料至沒有充盈即可

    2013-03-04 16:47:08 

  • 充盈系數只調整混凝土量,其他不予調整。

    2013-03-04 17:03:54 

  • 同意樓上的回答。

    2013-03-04 18:02:17 