gyj19881224 2013-03-06 11:06:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4847查看 2回答
砌體鋼筋網片問題
砌體中布置鋼筋網片 延墻每隔500設置2A6拉結筋,橫向設置C4間距250的橫向短筋,且三分之一樓層通常布置。。這個怎么在廣聯達鋼筋中設置。。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果按照通長布置的話,這個問題在砌體墻定義的時候就可以解決,如下圖
2013-03-06 11:31:12
-
砌體中布置鋼筋網片 延墻每隔500設置2A6拉結筋,橫向設置C4間距250的橫向短筋——定義砌體加筋按截圖一操作即可。 三分之一樓層通常布置。。這個怎么在廣聯達鋼筋中設置——在砌體墻屬性框里輸入鋼筋信息。參見截圖二、三。 回復追問:在間距上變通處理,三分之一樓層通常布置是墻下部1米范圍內則需設置兩道通長鋼筋網片,可在砌體墻屬性框里輸入2A6-2900,不用修改計算設置。上部2/3范圍是1.9米,需布置3道砌體加筋,那么在砌體加筋屬性框里輸入2A6-1450即可。
2013-03-06 11:35:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看