  • 關于審核對量雙方爭論的幾個疑問請造價同仁指正

    關于審核對量雙方爭論的幾個疑問請造價同仁指正 本工程為29層加地下室框剪結構,基礎樁基承臺筏板,三級抗震。 1、 關于鋼筋連接方式的爭議: 審計方設置鋼筋連接方式如下: 1) 柱、剪力墻垂直鋼筋直徑14及以上采用電渣壓力焊; 2) 其他結構構件中HPB235、HRB335、HRB400及冷軋帶肋鋼均采用對焊連接;(設計中剪力墻豎向鋼筋均為φ8) 圖紙結構設計說明中六、6說明如下: 對于框架梁、柱及剪力墻邊緣構件中的縱向鋼筋接頭,一級和二級的各部位及三級的底層柱底和剪力墻底部加強部位,宜采用焊接及機械連接;剪力墻的分布鋼筋接頭,一、二級底部加強部位的豎筋,當直徑d>28時,宜采用焊接或機械連接;其他情況當縱筋直徑≤28時,可采用綁扎接頭。CRB550鋼筋嚴禁采用焊接。(本工程為剪力墻三級抗震) 請對其他結構構件中HPB235、HRB335、HRB400及冷軋帶肋鋼的連接方式按照圖集及規范做出明示。 2、 關于框架梁中間支座處的搭接或錨固的處理 審計方對于框架連續梁的中間支座的底部鋼筋為連續通過無錨固,上部鋼筋為連續通過無搭接,并說該部分長度已計入定額損耗中; 而圖紙結構設計說明中六、7說明如下: (1) 同一構件中相鄰縱向受力鋼筋的綁扎搭接接頭應相互錯開。同一連接區段(1.3倍搭接長度)內受拉鋼筋綁扎搭接接頭面積百分率不應大于:對梁、板、墻類構件為25%,對柱類構件為50%。 (2) 縱向受拉鋼筋的綁扎搭接長度任何情況下不應小于300mm。 (3) 縱向受壓鋼筋的綁扎搭接長度不應小于受拉鋼筋綁扎搭接長度的0.7倍,且在任何情況下不應200mm。 (4) 當不同直徑的鋼筋綁扎搭接時,其Lle,Ll值按小的直徑計算。 請問該支座處底部鋼筋的縱筋錨固及上部鋼筋的搭接是否在定額損耗內? 3、 剪力墻、柱的搭接問題 審計方僅僅對柱、剪力墻垂直鋼筋直徑14及以上采用電渣壓力焊,其他均為對焊,并說該部分可能的搭接長度已計入定額損耗中; 圖紙結構設計說明中六、7(9)說明如下: 剪力墻的水平分布筋和豎向分布筋的搭接接頭之間沿水平方向的凈間距不得小于500mm,豎向鋼筋可在同一高度搭接 圖紙結構設計說明中六、14中說明如下: 剪力墻身構造詳03G101-1第47-48頁, 剪力墻約束邊緣構件及構造邊緣構件鋼筋構造詳03G101-1第49-50頁, 剪力墻連梁、暗梁、邊框梁鋼筋構造詳03G101-1第51-52頁。 請問剪力墻、柱的水平鋼筋及縱筋的搭接是否在定額損耗內? 4、 基礎筏板、屋頂樓板的鋼筋焊接問題 基礎筏板、屋頂樓板兩處厚度及配筋一致,審計統一按照對焊連接, 但屋頂樓板為冷軋帶肋鋼嚴禁焊接,基礎筏板的底筋及面筋均在基礎梁面筋下穿過,無法對焊,我方施工中只能綁扎,該處綁扎的搭接長度是否在定額損耗內? 5、 關于AT/BT型樓梯的樓梯梯板支座端上部縱筋的配筋疑問? 03G101-2圖集中第16頁中說明3:樓梯梯板支座端上部縱筋按下部縱向鋼筋的1/2配置,且不小于φ8@200。現在下部縱筋設計為HRB335Φ14@100,我方認為該處的1/2指為配筋率的1/2,則上部縱筋應該為HRB335Φ14@200;審計認為應該為φ8@200;此處鋼筋為梯板上部兩端抗剪筋;請問以哪種理解為準? 武漢工程建設集團有限公司 2013.3.12

    問題補充:希望大家繼續討論,發表意見! 對焊在造價領域可沒有“一席之地”,那只是施工“節約”的措施但又必須嚴格按照規范及標準要求。 對焊機械設備體積可否有小、單手提式,對結構中柱、墻、梁、板無論鋼筋布置大小、橫豎、長短、高低、內外均能深入對付;施工中該設備動作可不小,能讓鋼筋碰出火花并四處飛濺。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1. 垂直鋼筋直徑14及以上采用電渣壓力焊,這是對的;其他構件本著合格、經濟為原則的前提下,焊接(對焊,單面焊、雙面焊)也是對的,但要考慮到施工方法及難度問題,如對焊只能是鋼筋加工場地集中加工,然后吊裝到安裝地,象多跨梁的通長筋、地下室外墻的水平筋、基礎鋼筋都有可能太長,無法運輸及吊裝,則要考慮其他連接方法(如機械連接)。 2. 梁的底部鋼筋要看圖紙設計是否為通長筋,如果是通長筋則無錨固;上部鋼筋連續通過,如是多跨梁要考慮接頭方式,能否正常施工; 3. 搭接工程量不可能含在定額損耗內 5. 兩個條件都必須滿足

    2013-03-13 11:20:36 

  • 遇到這樣的審計你應該感到高興,他們水平明顯處于下風,不是你的對手,我不懂鋼筋算量,但一聽他們說鋼筋損耗說明他們思維有邏輯錯誤,鋼筋除了加工損耗,在理論上不應該有其他損耗,搭接長度在圖集和規范中都有明確的長度,不是他們所說的損耗,清單和定額工程量應該一致。