tinghao 2013-11-23 14:19:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 427查看 3回答
這是地下室剪力墻底部錨固區(qū)那4根20的鋼筋怎么處理?
剪力墻水平筋是C12@150
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這你要根據設計要求設置,如果設計的水平鋼筋在增加處同樣布置時,就可以在屬性的壓墻中輸入,因為設置了壓墻筋軟件是不扣減水平鋼筋的,所以建議用暗梁定義布置。
?
2013-11-23 15:36:40
-
2013-11-23 17:18:53
-
4C20的鋼筋在壓墻筋位置輸入計算。