匿名用戶 2013-03-14 16:21:58 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1375查看 5回答
地下室框架柱鋼筋怎么設置
框架柱600*600,角筋4C22,b邊一側中部筋2C20,h邊一側中部筋2C20,箍筋A(yù)8@100,(4*4)。 問題:柱子的下部鋼筋在鋼筋三維中看不到,是不是哪里設置錯了,請各位指點迷津!問題補充:下面就是基礎了,看不了柱子鋼筋
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你沒設置錯誤,下面的鋼筋在下一層里面,你可以選擇相鄰樓層查看三維,應該看得到。
2013-03-14 16:29:15
-
已采納可能是你沒有將柱子的底標高設置等于或低于基礎頂標高的原因(即柱子底標高高于基礎頂標高),檢查一下,修改后匯總計算即可。
2013-03-14 17:33:10
-
已采納在本層的柱的縱筋是計算至此位置的,其下部部分計算在下一層中,只要同時打開相鄰層就可以看到了。
2013-03-14 21:10:26
-
已采納你的設置沒有錯,你看45個箍筋就對了
2013-03-15 07:58:17
-
已采納你沒有設置錯誤,因為你下面有帜鋼筋在下一層?/div>
2013-03-15 08:30:19
其他類似問題 查看更多相關搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助