  • 關于電纜和電線進入配電箱(柜)預留問題

    AP(600*1600*300)落地安裝。電纜進入AP,預留多少呢?是不是0.6m+1.6m+1.5m,即寬加高再加電纜頭的預留1.5m???還是多少呢??? AL1(500*800*320)掛壁明裝。那么BV線和電纜進入AL1的預留量又分別是多少呢??
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你的理解是對的。進入AP預留半周長和電纜頭預留1.5米;進入AL1,電纜預留還是同上,當然還得看是否做電纜頭;電線進入只預留半周長,電線采用有無端子接線。

    2013-03-18 12:11:02 

  • 電纜敷設的附加長度 序號 項 目 預留長度 (附加) 說 明 1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算 2 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值 3 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值 4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 5 電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸 8 高壓開關柜及低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進出線 9 電纜至電動機 0.5m 從電機接線盒起算 10 廠用變壓器 3.0m 從地坪起算 11 電纜繞過梁、柱等增加長度 按實計算 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 規范最小值 注:電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內,即:電纜工程量=施工圖用量+附加及預留長度。

    2013-03-21 10:41:07 

  • AP箱電纜長度=延長米+箱體半周長+1.5*2電纜頭+延長米*1.025,電線長度=延長米+箱體半周長 注:組價時考慮預留量,清單列延長米。

    2013-03-22 11:28:49 