  • 老師您好,請問梁柱的綁扎搭接區的箍筋是不是都要加密???軟件中怎么設置綁扎搭接區的箍筋加密?

    None
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    綁扎搭接

    規范規定 梁、柱搭接范圍應該 設置箍筋加密。我找了半天 柱的搭接位置有加密設置但是 還沒找到 梁搭接位置 的箍筋加密設置選項。將這個問提 以 意見反饋的方式 向 廣聯達 的研發人員反映。

    2013-11-21 15:48:42 

  • 按圖集規范要求:梁和柱縱筋搭接區域箍筋必須加密,目前算量軟件里已經設置了柱搭接區域箍筋加密的間距,梁縱筋搭接區域的箍筋加密區域,軟件還沒這項設置功能,梁縱筋搭接區域加密的箍筋只能在其它鋼筋框內編輯。

    2013-11-22 08:21:02 

  • 答疑解惑

    你好! 平法規定:梁、柱縱筋搭接區域箍筋必須加密,軟件里也內置了搭接區域箍筋加密的間距,只是目前軟件只能計算柱子縱筋搭接區域的箍筋加密,梁縱筋搭接區域的箍筋加密還計算不了,因此如果梁縱筋是搭接的,加密的箍筋只能在其它鋼筋里或編輯鋼筋里添加了。