cz****@foxmail.com 2013-03-21 15:25:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 14526查看 8回答
地下室的剪力墻和柱要不要復制到基礎層
在地下室的剪力墻和柱要不要復制到基礎層,而且復制和不復制兩者鋼筋有差量,也不小,下圖是我個人在鋼筋三維中看到的,第一張圖是復制時的基礎層剪力墻鋼筋,第二張是復制時負一層剪力墻的鋼筋,第三張是不復制時負一層的鋼筋三維,求詳解?問題補充:如果復制到基礎層的話,那么負一層的底部插筋為什么會向外彎折(見圖二),外面什么都沒有的了
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該復制到基礎層。其原因如下。 1、基礎和豎向構件的砼標號通常是不一樣的。一般是基礎的砼標號低一些。這時豎向鋼筋在基礎構件的插筋是按基礎的砼標號來確定的。 2、將基礎上下一層的豎向構件復制到基礎層,將豎向構件的砼標號改為與基礎相同的標號,這樣基礎的插筋的錨固長度就會按基礎的砼標號進行計算。 3、但是它們之間總的量相差不多。
2013-03-21 15:28:56
-
在鋼筋工程文件布置構件時,地下室的豎向構件(柱、剪力墻、暗柱)需要復制到基礎層,這樣操作,當各類基礎高度不同時,豎向構件基礎插筋才能夠自動伸至各類基礎底部并按規范要求彎折。地下室豎向構件(柱、剪力墻、暗柱、二次結構中的構造柱)鋼筋都是在基礎生根。
2013-03-23 16:33:20
-
應該不要復制,但是柱,墻構件要把底標高屬性修改一下。量差在基礎中又計算了一個搭接。
2013-03-21 15:32:12
-
一般情況是應該復制的,因為籄層的柱、墻和負一層不是整體施工的(即便筏板基礎上平和負一層地面相差無幾),是要留置施工縫的。
2013-03-21 15:33:14
-
把負一層的柱及砼剪力墻鋼筋復制到基礎層同直接在基礎層中定義布置(不復制),它們之間總的量相差不會太多
2013-03-21 15:35:50
-
看一下這個答復,如圖
2013-03-21 15:32:06
-
基礎層也要布置剪力墻、柱等構件。
2013-03-21 15:29:44
-
您好··您可以選擇復制過去,或者是修改一下柱子的標高。
2013-03-21 15:34:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看