接地跨接處不知道怎么計算
這是施工單位報的圖,他算了接地跨接處,共26處,我不知道接地跨接處的工程量該如何計算,請專家幫我解答·算算我這個圖有多少處,總共就一層,才3米高的小單體··
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
支持樓上9一處,鋼筋總長度除以9M
2016-07-02 14:57:17
-
已采納鋼筋定尺材是9m而不是10m,所以應是9m一處跨接。
2013-07-24 16:13:52
-
已采納同意樓上的回答。
2013-03-26 18:44:06
-
已采納一處都不用算。全統定額有解釋,接地跨接定額一般用在橋架或鐵軌等,因為是分段安裝的,每段之間并未連接成一體,所以用跨接線把兩段之間連成一個等電位體。但每個地方的定額解釋是不一樣的,如果地方定額有說明的就按地方定額說明(深圳定額有特別說明:兩個不同方向的鋼筋連在一起時,算一處接地跨接)。所以你先看看當?shù)氐挠?jì)算規則,如果沒有說明,就一處也不用算。
2013-03-26 18:34:35
-
已采納我的理解,這個設計應該是指的利用基礎梁內鋼筋焊通做接地體,不光利用基礎梁內鋼筋作接地體,還在建筑體周圍設了接地體,呵呵,一看這設計有點弱,這么設接地體,錢反正不是你掏,呵呵。話說回來,如果真這么設計,基礎梁內鋼筋跨接確實有,但全國各地安裝定額,都不這么算,有的按梁的長度計算長度,借套套用均壓環子目按延長米計算,有的地方有相應定額可套的,利用基礎內鋼筋焊通做接地體(單位是延長m或者10m,而不是平方米的子目),若這兩個可套子目都沒有,就必須要算按處數點跨接數量,至于怎么點,直線按10m一處跨接,因為鋼筋長度一般10m一根,另外圖上所示梁與梁連接處算1處,總之不是一根鋼筋的地方就需要搭接焊1處。另外考慮,按以上原則算出來后,一般焊通梁內2根對角主筋或者4根主筋,看設計要你焊幾根,你乘以2或者4,跨接處數就出來了。算出來的錢和套均壓環等子目差不了多少,但是天津的定額若有均壓環子目或者利用基礎內鋼筋焊通做接地體的話,跨接就不能再單算了,直接按延長米算搞定。
2013-03-26 22:45:18
-
已采納就上圖來說,我們這里的處理辦法是:算基礎梁四周鋼筋焊接,按延長米計;室外接地極及扁鋼;測試盒及面板;引下線;跨接焊4處(D1-4);調試
2013-03-27 07:50:03
-
已采納建議以圖示延長米計入按均壓環子目套用,拐彎處另以均壓環計搭接。不同意樓上說法,不管鋼筋幾米定尺,本身土建基礎鋼筋需要焊接搭接的難道還要計嗎?
2016-09-18 16:21:54
-
對的,圖中兩梁交叉點6處,上引線交叉點8處,乘以2,合計搭接28處。怎么套定額,優先看設計說明。沒有設計說明的,按實際發生的項目計量。
基礎接地套均壓環,這是備用子目,符合均壓環特征的套均壓環,超出均壓環工作內容的應單獨計算。畢竟均壓環是防雷工作項目,不是接地工作項目。
首次提交 2021-01-05 10:51:14 最近修改2021-01-05 10:51:14 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看