  • 電纜穿管敷設是否還要套穿管內穿線定額

    電纜VV3*25+1*16穿sc32管明敷。套用廣東省定額:1.c2-8-145銅芯電力電纜敷設 電纜(截面35mm2以下),2.c2-8-1701kV以下戶內干包式銅芯電力電纜頭制作、安裝 銅芯干包終端頭(35截面mm2以下),3.c2-11-26鍍鋅鋼管磚、混凝土結構明配 公稱直徑(32mm以內) 請問還要套c2-11-235管內穿線 動力線路(銅芯) 導線截面(35mm2以內)?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 可以套1:電纜敷設;2:鋼管敷設;3:電纜頭。

    2013-05-10 19:35:27 

  • 1.c2-8-145銅芯電力電纜敷設 電纜(截面35mm2以下 2.c2-8-1701kV以下戶內干包式銅芯電力電纜頭制作、安裝 銅芯干包終端頭(35截面mm2以下)這兩個定額

    2013-03-29 15:19:26 

  • 所提到的VV-3*25+1*16電纜穿DN32鋼管內敷設時的套項內容: 1、鋼管明敷設時即套鋼管明配的定額子目; 2、電纜規格的銅芯(3+1)4芯25mm2截面積的,因此套銅芯電纜35mm2以下的子目即可; 3、一根電纜計算2根電纜終端頭制作安裝,并按照35mm2以內的子目套項。 *4、不能再套管內穿線內容。 **另外,需要提示一下,建議咨詢設計單位:VV-3*25+1*16電力電纜穿在DN32管內,應該是設計選擇管徑偏小,需要核實。

    2013-03-29 15:23:29 

  • 沒有必要套了

    2013-03-29 17:08:14 

  • 全國統一安裝定額電氣冊中的電纜敷設是按照電纜沿橋架、直埋、穿管、其它方式安裝綜合考慮的,使用時套電纜敷設即可,即使部分或全部采用一種敷設方式也不予調整。而電力行業定額是區分不同敷設方式分別套定額的。請確定具體的工程適用哪個定額并結合當地定額如何劃分子目項及定額規定再做決定。

    2013-03-29 23:00:38 

  • 不能再套用穿管定額了,電纜敷設中已考慮各類敷設。

    2013-12-05 23:42:08 