  • 箍筋暗柱根數

    層高2.8m 縱筋12b14 箍筋 a10-100 在計算首層暗柱箍筋根數的時候軟件時這么計算的:Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))+Ceil(1204/100)+1 問題1: 式子中那個 2.3*48(搭接)*14(縱筋直徑)是什么意思啊,為什么那么乘 問題2:1204這個數怎么來的 問題3:這個算柱子加密嗎,一般柱子加密區是多長啊
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好! Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))這個公式是計算綁扎搭接區加密箍筋的根數,2.3*48*14是搭接區的長度,min(5*14,100)是搭接區箍筋加密的間距。 1204是層高減去搭接區的長度。 暗柱不存在箍筋加密,但如果縱筋采用綁扎搭接的話,那么在搭接區箍筋是要加密的。

    加密區

    2013-03-31 14:42:09 

  • 樓上專家解釋的透徹。

    2013-03-31 14:48:02 