58****@qq.com 2013-03-31 17:11:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1705查看 5回答
暗柱箍筋拉鉤直徑問題
請問下面的拉鉤該是多大的 1.拉筋的直徑該是10-150的還是8-200的呢 有沒有規范
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
柱大樣箍筋標注8@200與箍筋大樣標注10@150,兩者不相符,請咨詢設計人員
2013-03-31 17:18:57
-
圖上標的很明白是8-200,按圖施工即可。
2013-03-31 17:47:34
-
除注明是A10@150以外都是A8@200。
2013-03-31 17:13:04
-
你好:拉筋圖紙沒有另外說明時,一般都是同暗柱箍筋的規格和間距。 圖上的拉筋是?8-200,包括垂直方向的箍筋也是?8-200的。 ?10-150屬于原位標注。 一個是集中標注,一個是原位標注。原位標注優先選用。
2013-03-31 17:12:27
-
按設計要求施工,當出現有兩種不同要求時,設計會有相應的要求“某個鋼筋是某層或標高”,沒有具體要求時,就要咨詢設計了。
2013-03-31 17:13:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看