  • 防雷接地相關問題

    大師們,求教啦 1、均壓環利用圈梁敷設是根據外圍的圈梁鋼筋長度計算的,但一般按3層還是多少米設置一道?例如:層高32米,13層,外圍的圈梁長186米,那套用“避雷網安裝均壓環敷設利用圈梁鋼筋”時應該算多少量? 2、防雷引下線設置8處,那“避雷引下線敷設斷接卡子制作安裝”是幾套,“避雷引下線敷設斷接卡子制作安裝”數量的計算與什么有關? 3、接地跨接線的一般在哪個幾個部位計算? 建筑物伸縮縫,沉降縫、等電位箱和局部等電位箱的箱內連接套接地跨接*0.5系數(這個為何要套不太明白)[注:只要說說一般住宅工程所需要計算的地方即可]
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    、均壓環利用圈梁敷設是根據外圍的圈梁鋼筋長度計算的,但一般按3層還是多少米設置一道?是的,一般按超過六層考慮,每三層計算一次均壓環,例如:層高32米,13層,外圍的圈梁長186米,那套用“避雷網安裝均壓環敷設利用圈梁鋼筋”時應該算多少量? 186*2 2、防雷引下線設置8處,那“避雷引下線敷設斷接卡子制作安裝”是幾套,結合圖紙 “避雷引下線敷設斷接卡子制作安裝”數量的計算與什么有關?沒有直接關系,引下線大位置于短接卡子的數量 3、接地跨接線的一般在哪個幾個部位計算?入戶各種管道 橋架接頭 、 明裝管接線盒兩端 建筑物伸縮縫,沉降縫、等電位箱和局部等電位箱的箱內連接套接地跨接*0.5系數(這個為何要套不太明白)[注:只要說說一般住宅工程所需要計算的地方即可]好像沒有這個說法 規范規定6層以下不設,一般圖紙都會層數或者高度有限定,超出這個標準就設均壓環

    2013-04-07 13:40:53 

  • 同意樓上說法

    2013-04-07 14:10:23 

  • 支持樓上 ,。。,。,,。。,

    2013-04-07 18:52:27 