tom 2013-04-07 14:23:40 | 湖北省 安裝 | 2233查看 4回答
剛性防水套管的含量
1.定額里面的剛性套管含量是按300mm考慮嗎?如實際情況墻厚為500mm,應怎樣調整含量? 2.水管是DN150,設計要求防水套管大2號。即DN200.套定額的時候,是套DN150的防水套管子目還是DN200?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.定額里面的剛性套管含量是按300mm考慮嗎?如實際情況墻厚為500mm,應怎樣調整含量? 根據其長度比例調整主材鋼管重量,含量*5/3即可。 2.水管是DN150,設計要求防水套管大2號。即DN200.套定額的時候,是套DN150的防水套管子目還是DN200? 套DN150的 追問(2013-04-07 19:04:05): 你好 請問第二點有相關規定說明嗎 有,交底資料里面關于套管的解釋:套用子目按同等級管徑,使用的套管主材按大于本身管徑2級考慮
2013-04-07 18:23:19
-
定額里面的剛性套管含量是按300mm考慮嗎?如實際情況墻厚為500mm,應怎樣調整含量? 根據其長度比例調整主材鋼管重量
2013-04-07 15:44:36
-
.定額里面的剛性套管含量是按300mm考慮嗎?如實際情況墻厚為500mm,應怎樣調整含量?調整定額中的鋼管或者型材長度 2.水管是DN150,設計要求防水套管大2號。即DN200.套定額的時候,是套DN150的防水套管子目還是DN200?定額選擇按DN150
2013-04-07 15:15:16
-
局勢調整鋼管含量,套DN150
2013-04-07 16:27:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看