飛魚 2013-04-08 14:22:13 | 河南省 安裝 | 2447查看 1回答
超高降效增加費問題
河南08版定額安裝第14分冊說明中超高降效增加費,以操作物距離樓地面的高度為準,當安裝高度超過±6.00m時,人工和機械分別乘以下表系數: 20m以內 30m以內 40m以內 50m以內 60m以內 70m以內 80m以內 80m以上 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 操作物距離樓地面的高度如何理解?比如有一條管道到9樓,距離一樓為50米,距離9樓樓面5米,如何計算超高降效增加費?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
操作物距離樓地面的高度如何理解?比如有一條管道到9樓,距離一樓為50米,距離9樓樓面5米,如何計算超高降效增加費? 該處指的操作物距離樓地面的高度是5米,小于6米,不計取超高降效增加費
2013-04-08 15:42:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看