56****@qq.com 2013-04-10 15:00:56 | 廣西壯族自治區(qū) 鋼筋算量GGJ2013 | 478查看 3回答
暗柱和框住重疊的時候,軟件不能重疊布置,如圖,應(yīng)該怎樣畫
如下圖
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
直接繪制到一起即可,按下圖分析
2013-04-10 15:02:40
-
合在一起繪制
2013-04-10 15:03:16
-
你好! 這種情況只有把框架柱和暗柱合并定義為一個異形柱,然后在截面編輯器里布置縱筋和箍筋。 如下圖:
2013-04-10 15:55:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看