- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
小小 2013-11-14 16:05:45 | 湖北省 安裝算量GQI | 526查看 7回答
消防水泵接合器
閘閥,止回閥,安全閥是單獨算量?還是按一套算
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按一套算,定額包含與管徑相對應的止回閥和閘閥,還包括32的安全閥、25的泄水管及截止閥
不知道你們7冊水滅火系統章節有沒有說明
這個說明也是與水泵接合器的圖集相對應的
2013-11-15 09:51:13
-
消防水泵接合器的閘閥,止回閥,安全閥是單獨算量,單獨套定額。
2013-11-14 16:09:12
-
水泵接合器是按套算的
2013-11-14 16:17:20
-
你好:閥門需要單獨分別計算
2013-11-14 16:11:51
-
閘閥,止回閥,安全閥是單獨算量?還是按一套算
我覺得應該按一套水泵接合器計算,閘閥單算。因為見下圖
2013-11-14 16:13:43
-
消防水泵接合器是按套計算,他的進水方向可能還要其他閥門是不屬于集合器的要單獨算。
2013-11-14 18:22:40
-
分開計算工程量和套定額
2013-11-14 23:15:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看