  • 單向樓板鋼筋

    樓板16 它是單向板,X方向的剛筋是按分布鋼筋A(yù)8@200分布還是按F8分布?或者是不用分布?

    X方向

    分布鋼筋

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    應該是按A8@200布置。

    2013-04-13 14:22:33 

  • 樓板16 它是單向板,X方向的剛筋是按分布鋼筋A(yù)8@200分布還是按F8分布?或者是不用分布? 我的回答:不管屬于什么板,要使鋼筋形成板的骨架都得布置分布筋的,因此,單向板雖是單向布置受力鋼筋,但與之相垂直的方向也要布置分布筋的,分布鋼筋應該按A8@200分布。

    2013-04-13 15:39:48 

  • 你好! B16屬于樓面板,且是單向板,因此X向的分布筋(底筋分布筋和面筋分布筋)都采用A8@250.

    廣聯達服務新干線

    2013-04-13 19:28:56 

  • X方向的鋼筋是按分布鋼筋;屋面層A8@200,樓層A8@250。 Y方向按F8布置。

    2013-04-13 16:10:25 

  • 按A8@200部置。

    2013-04-13 21:45:55 