高高 2013-04-15 08:27:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 870查看 3回答
相鄰兩個相同配筋連梁箍筋問題
我使用的是鋼筋算量2013版的,在有連梁的位置我也布置了剪力墻鋼筋,兩個相同連梁鋼筋在同一暗柱處的深入長度之和大于支座長度時,把兩個連梁布置成了一道連梁,我的計算設置中是不計算暗柱內連梁箍筋的,但在計算結果中,連梁的箍筋在中間的暗柱支座中也算了箍筋根數,有的還沒算,出現差異了。還有,有的LL畫的長度比洞口寬度大,結果,LL是畫多長,箍筋根數算長度就從LL的畫出的長度計算的根數,我不知道誰遇到過這樣的情況,有誰明白給上面出現的問題給我做一下解答,謝啦
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
連梁直接布置在洞口,按洞口長度布置即可,軟件自動計算錨固長度。
2013-04-15 08:37:14
-
你好:軟件計算是沒有問題的,雙洞口連梁在兩個連梁中間應該是要布置箍筋的,請看圖集中的要求。連梁畫多長算多長的箍筋只有頂層時會這樣,中間層是不會這樣的。
2013-04-15 08:44:52
-
樓上的高手啊
2013-04-15 08:54:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看