kk 2013-04-15 13:08:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1999查看 5回答
剪力墻與暗柱,端柱鋼筋的繪制問題
如圖1,剪力墻端有暗柱。我知道在繪制剪力墻鋼筋的時候要把剪力墻拉通(也就是剪力墻水平鋼筋深入暗柱)。 但是,如果是端柱呢?或者是奇形怪狀的暗柱呢?那我也是要把剪力墻全部填充進去后再繪制暗柱,端柱么?如圖。 希望大家能說出證據來源。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如圖1,剪力墻端有暗柱。我知道在繪制剪力墻鋼筋的時候要把剪力墻拉通(也就是剪力墻水平鋼筋深入暗柱)。 但是,如果是端柱呢?或者是奇形怪狀的暗柱呢?那我也是要把剪力墻全部填充進去后再繪制暗柱,端柱么?如圖。 希望大家能說出證據來源。 回答:你把這幾種在軟件里畫出來,匯總計算,看看扣減關系的,實際上暗柱也是墻的一部分
2013-04-15 13:12:00
-
如圖1,剪力墻端有暗柱。我知道在繪制剪力墻鋼筋的時候要把剪力墻拉通(也就是剪力墻水平鋼筋深入暗柱)。 但是,如果是端柱呢?或者是奇形怪狀的暗柱呢?那我也是要把剪力墻全部填充進去后再繪制暗柱,端柱么?如圖。 第一,端柱不用覆蓋。一是理論上端柱是真正的柱子。暗柱從鋼筋上講由此構件,除了鋼筋他就是墻。端柱和暗柱有著根本性的區別。墻只要畫到端柱邊、和端柱相交就可以了。二,你去施工現場看看墻的鋼筋有沒有覆蓋端柱,是沒有的。 你提的第二個問題我也考慮過,想了很久,從我淺薄的施工經驗看,普通的暗柱是要全覆蓋的,但是復雜的就要覆蓋主要部分,突出來的不要覆蓋了,就如下圖,實際施工,墻鋼筋是會拐彎到右邊的,然后彎折,但是左邊中間突出那部分沒有墻鋼筋。其他的按照這個推理即可。 可能你也會有疑問,那導如圖形算量這部分會少的,在鋼筋抽樣里面是不要在這里繪制墻,要在圖形算量把這里補上去。 你圖上的是都要覆蓋的
2013-04-15 13:28:23
-
你好! 用軟件繪制剪力墻結構時,最好是把剪力墻圖元覆蓋整個暗柱,之所以要這樣繪制的原因如下: 1、對于以后繪制現澆板才能形成一個封閉的區域。 2、在導入圖形算量軟件中時,不需要導入暗柱,只導入剪力墻就行了,剪力墻本身就已經形成了一個封閉的房間。 3、對計算剪力墻的鋼筋量沒有影響。雖然剪力墻圖元覆蓋了暗柱,但軟件在計算剪力墻的鋼筋時,水平筋是伸至暗柱端部錨固,而垂直筋只會計算到暗柱的內邊,暗柱范圍內不會計算的。
2013-04-15 13:57:58
-
是的,只要有暗柱和端柱的地方都要繪制上剪力墻,因為暗滞端柱實際就是剪力墻上的加強端。它是剪力墻的一部分,在算量里面都是剪力墻。在鋼筋里面只所以區分是為了計算他們的鋼筋量。
2013-04-15 13:20:03
-
同意樓上觀點。
2013-04-16 10:34:15
-
在繪制剪力墻的時候,發現各種各樣的暗柱,端柱。不知道剪力墻的該拉到多長為止(因為不掷他們鋼筋的關系)。如果,求解脫。求證據?。?!
-
剪力墻和暗柱、端柱的鋼筋怎么布置 剪力墻鋼筋為c10-200. 問題補充:請問剪力墻的鋼筋怎么定義 c10-400 暗柱的箍筋也是定義c8-400? 最外面的c10-200的大箍筋又怎么定義呢
-
剪力墻和暗柱、端柱的鋼筋怎么布置 剪力墻的水平筋c10-200 請問剪力墻的鋼筋怎么定義 c10-400 暗柱的箍筋也是定義c8-400? 最外面的c10-200的大箍筋又怎么定義呢
-
廣聯達鋼筋剪力墻與剪力墻相交墻端轉角處無端柱或暗柱時如何繪制更準確
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看