ICE 2013-04-15 19:22:43 | 江蘇省 土建 | 683查看 2回答
腳手架計算
定額中有 現澆鋼筋砼獨立柱、單梁、墻高度超過3.60m應計算澆搗腳手架。那沒超過3.6m 的就不用計算澆搗腳手架, 那沒超過3.6m的就什么也不用計算了嗎?定額沒寫1.5m-3.6m的是否需要計算。怎么計算。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納現澆鋼筋砼獨立柱、單梁、墻高度超過3.60m應計算澆搗腳手架。那沒超過3.6m 的就不用計算澆搗腳手架, 那沒超過3.6m的就什么也不用計算了嗎? 沒超過3.6的就不再計算啦,包括在模板的支架內。
2013-04-15 19:45:02
-
現澆鋼筋砼獨立柱、單梁、墻高度超過3.60m應計算澆搗腳手架,沒超過3.6m 的就不用計算澆搗腳手架了。
2013-04-16 04:54:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看