平行剪力墻上梁支座問題
一梁標注為兩跨,中間有一段平行于梁且同梁寬相同的剪力墻(墻兩端有暗柱)。我現在拉通繪制梁(拉通發現上部通長鋼筋是沒有扣除剪力墻長的)個人覺得不能拉通,但是不拉通分開畫梁就不是兩跨了,變成了兩段一跨的了。。。。求高手指點。關于剪力墻上梁的支座問題和各種注意事項。。。謝謝,懸賞100分
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個絕對不可以拉通布置。標注也有錯誤的時候,想這個就按兩個一跨的做不會有異議。 剪力墻上的梁也是以墻里面的約束邊緣暗柱為支座的。和其他的一樣,梁也是算到柱子中點錨固。在做這些的時候,標注、跨數、尺寸等要做到和圖紙一致。但是圖紙明顯有問題的時候按照實際的自己的想法做就可以
2013-04-17 11:04:47
-
施工時要理解設計的意思。這里框架梁可以是代替了暗梁(貫通計算),可以是錨入墻內(斷開計算)。圖紙這么標注,我個人認為可以貫通計算。
2013-04-17 11:22:24
-
你好! 圖紙標注梁為2跨,但這種情況還是分兩次布置比較好,定義的時候在屬性里的跨數量欄不要輸入數字就行了。 梁與平行墻為支座時,暗柱和剪力墻都可以作為梁的支座,以剪力墻為支座則是直錨,以暗柱為支座就要看暗柱的尺寸了,有可能直錨也有可能彎錨,一般情況下都是以剪力墻為支座,梁縱筋直錨。 “那我繪制的時候,拉到暗柱中心線或者軸線或者暗柱邊線對結果有影響么?” 最好是繪制到軸線,這樣以后布置現澆板才能形成一個封閉區域,板筋的計算結果也才能正確。對于梁本身的計算結果是沒有影響的。
2013-04-17 11:26:25
-
一梁標注為兩跨,中間有一段平行于梁且同梁寬相同的剪力墻(墻兩端有暗柱)。我現在拉通繪制梁(拉通發現上部通長鋼筋是沒有扣除剪力墻長的)個人覺得不能拉通,但是不拉通分開畫梁就不是兩跨了,變成了兩段一跨的了。。。。求高手指點。關于剪力墻上梁的支座問題和各種注意事項。。。 一梁標注為兩跨,中間有一段平行于梁且同梁寬相同的剪力墻,(墻兩端有暗柱)。在畫梁時應分段畫梁,不能拉通畫,那樣鋼筋按通長度計算的。從你工程情況看,這個梁應是兩個單跨,而不是兩跨連在一起的。按軸線分段畫梁即可。梁畫到暗柱邊時,在原位標注的時候,梁就會識別不到支座,畫到端部可以,對計算沒有影響。梁以墻為支座時一般就是直錨了,只要在節點設置中正確設置節點處理好錨固長度就可以了。