13912985930 2013-04-18 16:17:33 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1538查看 4回答
求教,2013廣聯達安裝算量軟件計算電纜時未計算配管及橋架垂直部分電纜,如何解決?
配電箱預留長度,以及彎折系數均正常設置,設置起點,選擇起點,匯總計算,查看工程量,配管立管部分至配電箱長度未計入,如何解決?問題補充:配電箱已識別,橋架也已識別,計算設置等都已正常設置,我已經發現問題,廣聯達把立管部分工程量和水平部分單列,查看工程量時可以點立管,電纜和立管工程量單列。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看工程量,配管立管部分至配電箱長度未計入只計取至箱邊,但導線應該有計算入箱內的余量。
2013-04-19 12:10:48
-
配電箱預留長度,以及彎折系數均正常設置,設置起點,選擇起點,匯總計算,查看工程量,配管立管部分至配電箱長度未計入,如何解決? 漏量檢查看看那些離管沒連接的就把他連接上啊
2013-04-20 13:50:13
-
看看學習視頻就好
2013-04-19 00:25:22
-
這是沒識別配電箱就識別配管了,可如下操作;點擊設備連管,點擊配電箱,右鍵,點擊要連接配電箱的管。
2013-04-18 16:47:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看