84****@qq.com 2013-04-21 23:22:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 573查看 9回答
梁箍筋原位標注后,拉鉤工程量為零,怎么處理?
梁原位標注有范圍限制,用A8@100(2)[1900];A8@100(2)[2000];A8@100(2)[1900]這種方式處理后,導致拉鉤(一級鋼6)工程量為O,怎么計算拉鉤工程量?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你要輸入側面筋的信息才能有拉鉤的鋼筋。
2013-04-22 05:51:32
-
請檢查梁屬性是否有側面縱筋。
2013-04-21 23:34:45
-
有側面的鋼筋信息,才會有拉筋的。 檢查這一架梁是否有側面鋼筋,如果沒有,就不會有拉筋的
2013-04-22 07:18:27
-
那是你沒有設置構造鋼筋或抗扭鋼筋。只要梁里有構造鋼筋或抗扭鋼筋就會有拉鉤。
2013-04-22 07:31:53
-
你好! 梁原位標注有范圍限制,用A8@100(2)[1900];A8@100(2)[2000];A8@100(2)[1900]這種方式處理后,導致拉鉤(一級鋼6)工程量為O,軟件確實是這樣的,處理方法是:在梁的原位標注表格里的其它箍筋欄輸入拉筋的信息,然后匯總計算就有拉筋的量了。 如下圖:
2013-04-22 07:22:12
-
沒有側面鋼筋(抗扭鋼筋、構造鋼筋),是不會有拉鉤的工程量的
2013-04-22 08:15:45
-
與大家共勉:你的箍筋((肢數))沒選對,應該大于2,或者是3,4,5,。。。
2013-04-22 10:52:16
-
樓上們的說說法合理 可以的運用
2013-04-22 09:49:56
-
進來學習一下了
2013-04-22 08:57:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看