cheng 2013-04-22 12:07:49 | 湖北省 安裝 | 1477查看 5回答
1,大家幫我看看該管记什么管???兩邊消防管道均為DN100,那么連接排氣閥的管件應該是什么規格的??是機械三通100*25*100的嗎?? 2,連接消火栓的管道為什么圖紙標示是DN70的呢??一般消火栓的管道應該是DN65的?? 3,消火栓干管是DN100,支管是DN70,一般管件應該是機械三通100*70*100,為什么我在用軟件計算消防管道中,軟件出現了異徑三通100*100*70,這兩者有什么區別,各在什么情況下出現呢
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1,大家幫我看看該管记什么管???兩邊消防管道均為DN100,那么連接排氣閥的管件應該是什么規格的??是機械三通100*25*100的嗎?? 可以用機械三通100*25*100、也可以開洞栽絲。 2,連接消火栓的管道為什么圖紙標示是DN70的呢??一般消火栓的管道應該是DN65的??DN70也就是DN65的,是一樣大管徑。 3,消火栓干管是DN100,支管是DN70,一般管件應該是機械三通100*70*100,為什么我在用軟件計算消防管道中,軟件出現了異徑三通100*100*70,這兩者有什么區別,各在什么情況下出現呢 兩者是一樣的,表達方法不一樣。
2013-04-22 15:28:25
-
上面的是排氣閥, 下面的是消火栓
2013-04-22 12:23:36
-
1、應該用100正三通,上邊加變徑接排氣閥。 2、DN70和DN65是同一規格的管材。 3、三通管徑數值位置不一樣所代表的三通變徑口的位置也不一樣。100×65×100是三通中間口徑為65、100×100×65是三通一邊的口徑為65,中間和另一邊為100.不過這種三通一般在PVC、PPR等塑料管件及鑄鐵管件中常見,在瑪鋼件中一般加變徑管箍完成。溝槽管件中也有。
2013-04-22 12:56:44
-
第一,排氣閥按裝在100的管道上,不用三通,是挖眼栽絲(20或是15),第二、DN70就是DN65,它們兩個是一回事。第三,100*70*100與100*100*70有多大區別呀,別太較真,你把管件的單價弄準就行。
2013-04-22 12:51:02
-
上面的是自動排氣閥, 下面的是屋頂上的試驗用消火栓
2013-04-23 06:48:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看