503755488@qq.com 2013-04-22 16:00:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1875查看 4回答
廣聯達鋼筋算量2012中跨板鋼筋設置
如圖所示,圖中1#~3#跨板負筋如何設置其范圍,2#、3#跨板負筋橫跨的是4#板,1#跨板負筋橫跨的是4#、6#板, 設置跨板鋼筋匯總查看鋼筋三維后發現:1#、3#、2#跨板負筋重疊布置, 1#跨板負筋實際在范圍1內布置,軟件給出的三維顯示在范圍2布置,與實際情況不符,該如何處理此類型的跨板負筋, 知道的大神幫幫忙,不勝感激!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以設置板受力筋布置范圍。在自定義里面。
2013-04-22 16:07:13
-
用畫線布置布置這三個。最上面的畫到 850下面那根梁處 第二個到1350下面梁處。剩下的布置最下面的
2013-04-22 16:14:23
-
你好! 各個跨板受力筋的布置范圍如下圖1,布置方法采用“自定義范圍”布置,如下圖2
2013-04-22 18:04:36
-
請看示意的布置范圍
2013-04-23 09:24:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看