李工 2013-04-23 08:14:30 | 廣東省 其他專業 | 775查看 6回答
構造柱設置問題
圖中為設計說明,只是說了墻長大于5M設置構造柱,并沒有說構造柱的間距,還有門窗處是不是必須設置構造柱,圖中也沒有說明 還有就是混凝土帶(圈梁),圖中直說設置3C8通長筋,沒有箍筋! 要不要設置箍筋
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:構造柱的設置首先是看圖紙中的要求,你的說明里是墻長大于5米后設構造柱,從這里推出間距也是不大于5米。至于門窗洞口是否加構造柱,規范要求是當洞口寬度達到一定的寬度后才要求加,你的說明里沒有提到,說明你的圖紙里沒有洞口處要加構造柱的現象。圖中直說設置3C8通長筋,沒有箍筋! 可以不設置箍筋,只設置橫向短分布筋,組成網片即可。
2013-06-23 06:45:42
-
圖中為設計說明,只是說了墻長大于5M設置構造柱,并沒有說構造柱的間距, ——墻體長度超過5米設置構造柱,就是要保證構造柱的間距不超過5米就可以的 還有門窗處是不是必須設置構造柱,圖中也沒有說明 ——設計沒有要求,就不需要布置。 還有就是混凝土帶(圈梁),圖中直說設置3C8通長筋,沒有箍筋! 要不要設置箍筋 ——沒有設計要求,就不需要設置箍筋的
2013-04-23 08:30:58
-
圖中為設計說明,只是說了墻長大于5M設置構造柱,并沒有說構造柱的間距,還有門窗處是不是必須設置構造柱,圖中也沒有說明 還有就是混凝土帶(圈梁),圖中直說設置3C8通長筋,沒有箍筋! 要不要設置箍筋; 墻長大于5M設置構造柱,間距在5米內設置,就是小于5米;門窗邊不是必須設置構造柱,設計有就設置,設計沒有不用設置;混凝土帶(圈梁),圖中直說設置3C8通長筋,沒有箍筋! 要不要設置箍筋;不用設置,按圖紙要求做就可以。
2013-04-23 08:33:25
-
圖中為設計說明,只是說了墻長大于5M設置構造柱,并沒有說構造柱的間距,還有門窗處是不是必須設置構造柱,圖中也沒有說明 還有就是混凝土帶(圈梁),圖中直說設置3C8通長筋,沒有箍筋! 要不要設置箍筋 我的回答:圖中為設計說明,只是說了墻長大于5M設置構造柱,并沒有說構造柱的間距,那你就按只要>5米的將墻長均分設置相應構造柱就是了,按規范要求門窗處是必須設置構造柱?;炷翈Вㄈα海侵傅钠鲶w加強筋,圖中只說設置3C8通長筋,沒有箍筋,那就不設置箍筋了。
2013-04-23 08:34:40
-
支持樓上 、。。。,,
2013-04-23 09:33:17
-
圖中為設計說明,只是說了墻長大于5M設置構造柱,并沒有說構造柱的間距,一般按中間設置即可,也可以根據具體的情況稍偏移一些。還有門窗處是不是必須設置構造柱,按新的規范要求,門窗處是要設置構造柱的。(應和設計聯系讓設計出變更,這樣結算時壁免麻煩)還有就是混凝土帶(圈梁),圖中直說設置3C8通長筋,沒有箍筋! 可以不設置箍筋,只設置橫向短分布筋,組成網片即可。
2013-04-23 09:09:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看