女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 天棚抹灰、天棚刮膩子、天棚涂料及墻面前三項的腳手架問題

    根據蘇架883頁,4、高度在3.60m以內的墻面、天棚、柱、梁抹灰(包括釘間壁、釘天棚)用的腳手架費用套用3.60m以內的抹灰腳手架。如室內(包括地下室)凈高超過3.60m時,天棚需抹灰(包括釘天棚)應按滿堂腳手架計算,但其內墻抹灰不再計算腳手架。高度在3.60m以上的內墻面抹灰,如無滿堂腳手架可以利用時,可按墻面垂直投影面積計算抹灰腳手架。 9、室內天棚面層凈高超過3.60m的釘天棚、釘間壁的腳手架與其抹灰的腳手架合并計算一次滿堂腳手架。室內天棚凈高超過3.60m的板下勾縫、刷漿、油漆可另行計算一次腳手架費用,按滿堂腳手架相應項目乘以0.10計算:墻、柱梁面刷漿、油漆的腳手架按抹灰腳手架相應項目乘以0.10計算。在09年答疑中,如下圖所示,疑問已制成表格3,請專家們指導下,謝謝

    計算抹灰

    天棚抹灰

    問題補充:遇到墻面抹灰、刮膩子、涂料是不是也可這樣算???

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 我個人理解是對的。

    2013-04-23 18:42:13 

  • 以上理解基本正確,我的理解和你有點不同,天棚既抹灰,又刮膩子的,只能計算一次腳手架費用,如果只抹灰不刷膩子和涂料的,工程量要*0.7系數,刮膩子和刷涂料是一個工作,只是分兩次完成而已,至于你提到的腳手架使用出現的時間差,應該是編制定額的時候已經考慮了此攤銷的因素了。

    2013-04-23 19:03:11 

  • 1、抺灰與涂料 只計算一次腳手架,如因甲方原因精裝另外分包你只施工抺灰,你要辦理簽證來確認抺灰用的腳手架 2、3.6m以上情況要分三種情況 a 只墻面抺灰~墻面垂直投影面積計算抹灰腳手架; b 墻面抺灰及勾板縫、刷漿、油漆 ~墻面垂直投影面積計算抹灰腳手架+10%滿堂腳手架; c 墻面抺灰及天棚需抹灰~只計算滿堂腳手架;

    2013-04-25 03:50:32 

  • 同意樓上的說法

    2013-04-25 11:13:06 

  • 同意樓上的說法

    2017-07-15 11:45:13 