  • 剪力墻水平鋼筋布置

    請問大家在哪本圖集上能找到剪力墻水平鋼筋布置范圍確定 規范 我在廣聯達軟件上做了個實驗 當剪力墻頂上有個框架梁的時候(框架梁與剪力墻平行)水平鋼筋是布置道梁內的 、類似于暗梁一樣的性質了 、請問實際施工現場需要布置到框架梁內嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    連梁 LL、暗梁 AL、邊框梁 BKL ,都是在剪力墻上,你所說的框架梁就是邊框梁,同樣是剪力墻的水平筋布置到頂,可以查看11G101-1的74、75頁

    2013-04-24 09:05:44 

  • 同樣也是要有水平鋼筋的。

    暗梁

    2013-04-23 22:38:02 

  • 框架梁內是要設置腰筋的,剪力墻在頂層框架梁內不用設置水平鋼筋。

    2013-04-24 08:08:21 