12****@163.com 2013-05-10 19:27:36 | 河北省 安裝算量GQI | 2979查看 4回答
安裝算量軟件處理電纜連配電箱預留問題?
軟件處理電纜進配電箱預留長度的是箱子半周長+1.5的終端頭預留長度。這貌似不對吧。計算規則中電纜進配電箱是預留兩米,而其在箱子下面出線。.應該是2+1.5+箱子高度才對吧。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜進配電箱預留長度的是箱子半周長,沒有其它預留了。 連接設備導線預留長度應計入導線敷設工程量。其導線預留長度見下表: 連接設備導線預留長度(每一根線) 序號 項目 預留長度 說明 1 各種開關箱、柜、板 高+寬 盤面尺寸 2 單獨安裝(無箱、盤)的鐵殼開關、閘刀開關、起動器、母線槽進出線盒等 0.3m 以安裝對象中心算 3 由地平管子出口引至動力接線箱 1m 以管口計算 4 電源與管內導線連接(管內穿線與軟、硬母線接頭) 1.5m 以管口計算 5 出戶線 1.5m 以管口計算
2013-05-10 19:51:31
-
軟件處理電纜進配電箱預留長度的是箱子半周長長度,對配電柜的則預留2M。
2013-05-12 13:47:51
-
把這個改成零就行了。 安裝技術規范中規定單根電纜長度超過250可以計取終端頭。如果你的不到把這個改成零就行了。軟件就不會自動計取終端頭長度了。預留里就對了。
2013-05-15 18:29:23
-
軟件已經設置好,如果要修改,可以在計算設置里面修改即可
2013-05-11 23:01:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看