  • 預結算中的鋼筋定尺長度

    預結算中以前的老師傅教導把定尺長度改成200米,現場進場的鋼筋一包都12米的,那以為定尺長度而做的搭接,現場是做了,我們預算卻不算,這樣合理么,這個差很遠,一個900噸的地下室鋼筋量這個問題差20多噸。。求大師解析定尺長度改200米合理不
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 不合理,如果不算搭接的話,應該改搭接的形式,比如墻柱搭接不計算,可以改為電渣壓力焊等

    2013-05-15 09:48:29 

  • 鋼筋定尺長度改200米不合理,鋼筋線材一沒有200米的定尺,市場上直條鋼筋定尺是9米和12米

    2013-05-15 09:51:41 

  • 定尺長度改200米不合理,除盤圓鋼筋外,鋼筋長度一般為9--12m

    2013-05-15 09:50:00 

  • 定尺長度的目的,是解決當鋼筋計算的長度超過所定尺的長度時,每超過一個就計算一個搭接頭,但廣東定額是除了設計要求外,如層與層的縱筋搭,是不計算的,它已經包含要子目中消耗了。

    鋼筋定尺

    2013-05-15 09:51:49 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!