諸葛亮 2013-05-15 17:06:37 | 河北省 安裝 | 891查看 3回答
弱電配線的問題
看下圖,除了網線,管內還穿電源線嗎?感煙探測器之間除了穿信號線 還要穿電源線嗎,原理不太懂,模塊上應該穿什么線
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、煙感與煙感之間只有信號線,沒有電源線; 2、模塊也分三種情況: (1)輸入模塊(圖中用“MR”表示)只有信號線,不需要電源線; (2)輸入輸出模塊(圖中用“MRC”表示)既有信號線,也需要電源線; (3)輸出模塊(圖中沒有)既需要信號線,也需要電源線。 建議看看圖集09BD9
2013-05-15 18:24:26
-
探測器與探測器之間只有信號線,只要模塊才需要電源線,因為腒工作需要電源
2013-05-15 17:08:32
-
探測器與模塊均需要電源。具體用幾根線看系統圖和平面圖,現在都是總線制有2~4總線,應該根據設備選型而定。探測器工作也是需要電源的。
2013-05-15 17:18:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看