zh****@163.com 2013-05-15 22:01:33 | 河北省 安裝 | 656查看 1回答
防雷接地小問題
請問一下:1、圖紙上說利用基礎鋼筋做接地,為什麼還要這一圈扁鋼??? 2、這一圈扁鋼是戶內接地母線嗎,敷設在什么部位啊,扁鋼標高大概為多少啊,有什么規范圖集依據嗎? 3、還得上反在卡子處與戶外接地母線連接嗎? 高手詳細解答一下啊,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請問一下:1、圖紙上說利用基礎鋼筋做接地,為什麼還要這一圈扁鋼?。? 答:你說的那個是怕接地電阻不合格在四角引出的接地母線。 2、這一圈扁鋼是戶內接地母線嗎,敷設在什么部位啊,扁鋼標高大概為多少啊,有什么規范圖集依據嗎? 答:這個是不需要敷設的,利用柱內主筋就可以了。一般的這個鍍鋅扁鋼是40*4的。 3、還得上反在卡子處與戶外接地母線連接嗎? 答:一個是引下線,一個是基礎接地網
2013-05-15 22:46:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看