太陽雨 2013-05-16 15:17:34 | 河南省 安裝 | 2804查看 2回答
給排水套管存在幾個疑問,幫忙解決下,謝謝
1、給水立管穿樓板時,應設套管,這里沒有說明是塑料或者是金屬套管,我想問下應該怎么套定額?這些套管的作用是什么?是為了檢修方便? 2、剛性防水套管和柔性防水套管什么時間用?與上邊的套管是不是一種?該如何套定額? 3、阻水圈是不是應該分兩種,一種是同阻火圈一樣,是一種機械配件,直接套上管道就可以,一種是用混凝土將管道空洞嚴密搗實,該分別如何套定額? 4、關于衛生器具下立支管的長度計算問題,我現在的計算方法是水平方向的長度直接量取,立管的長度有標高的計算,沒標高的不計算,比如在系統圖上水龍頭與橫支管的有標高差就計算,如果洗滌盆在系統圖沒有標高,就不計算立支管的長度,這樣計算正確不正確,如果不正確的話該如何計算這一段長度
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、給水立管穿樓板時,應設套管,一般套管都是金屬套管,這些套管的作用是為了檢修更換管道的方便,還可減少砼的凝固對管道的影響,以及砼對管道的腐蝕,還有防止構件沉降變形破壞管道 2、剛性防水套管和柔性防水套管在地下室進戶外墻上用用,與上邊的套管性質是一樣,定額套第冊里防水套管的定額子目就可以了 3、關于衛生器具下立支管的長度計算問題,我現在的計算方法是水平方向的長度直接量取,立管的長度有標高的計算,沒標高的不計算,比如在系統圖上水龍頭與橫支管的有標高差就計算,如果洗滌盆在系統圖沒有標高,就不計算立支管的長度,這樣計算不正確,就算沒有高度的地方一樣也要計算長度,可以按出地面標高20公分+水平支管到室內地面之間的高度
2013-05-16 15:36:06
-
您好 1.給水立管穿樓板套取,一般套管定額子目..作用是保護管道,防止擠壓變形.便于管道更換及維修.. 2.剛性防水套管是鋼管外加翼環(鋼板做的環形套在鋼管上),裝于墻內(多為混凝土墻),用于一般管道穿墻,利于墻體的防水; 柔性防水套管除了外部翼環,內部還有檔圈之類的,法蘭內絲,有成套賣的,也可自己加工,用于有減震需要的管路,如和水泵連接的管道穿墻時。也就是說,如果考慮墻體兩面的防水性能,就要選用柔性防水套管;實質地庫剪力墻多為剛性或柔性. 3.阻火圈一般都用成品阻火圈,您說的可能是防火堵洞 4.您計算的是正確的,一般情況下,按計算規則水龍頭下面的管道是不含在定額中的,都需要計算的,但實質計算的人寥寥無幾,只需拿捏個數量就可以了..
2013-05-16 15:44:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看