箭波 2013-11-03 08:51:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 554查看 6回答
廣聯達GGJ2013如何把11規范換成03規范啊,急急急急急急!~
1、看圖紙的時候不仔細,圖紙要求用03圖集,我用11規范畫了,現在甲方要求我們改過來,要不然把決算退給我們,問題重大啊,求救高人啊~
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在鋼筋軟件中11G101計算規范是不能轉換03G101規范的。只能把鋼筋軟件導入圖形,重新在新建一個03G101鋼筋軟件,把圖形導進來即可
2013-11-04 09:48:24
-
撥打廣聯達客服解決一下4000166166
2013-11-03 13:01:44
-
這個規則選擇錯誤是沒有辦法進行轉化的,只能重新繪制了
2013-11-04 09:13:37
-
你好:用11G做好的圖形不管是2013版的還是2009版本的都是不可以轉換為03版本的,不過軟件里的設置可以調整的,調整一下計算的結果應該是沒有問題的。主要是箍筋的計算方法、錨固長度的計算值對量時是可以處理的。
?更新說明:
?
GGJ2009 11.4.0.2166
---------------------
處理11G新平法內容:
1、通用部分:
(1)自動按照新規范的規定確定建筑的抗震級別。
(2)鋼筋種類由以前4種變?span>8種,軟件自動處理并進行處理。
(3)軟件處理了新規范中保護層的變化,在計算箍筋時,保護層自動按最外側鋼筋到構件邊緣來計算,保證鋼筋計算結果的準確。自動根據新規范里面保護層的數值進行取值。
(4)處理了鋼筋錨固與連接的變化。新規范中,只提供了基本錨固lab、labe的值,而la、lae需要根據公式換算得來,這點變化無疑是此次規范變化最大的影響之一。這對今后鋼筋的算量都帶來了很大程度的學習成本,和很繁瑣的工作量。而軟件,則自動根據規范進行換算,計算時,直接讀取換算后的錨固長度,免去了手動換算的麻煩。
(5)新規范中還提出了鋼筋末端配置彎鉤和機械錨固來減小錨固長度的方式。且廣泛應用于框架柱、剪力墻、框架梁的節點構造中。在軟件中,可通過節點設置,按照以前選擇節點參數圖的方法選擇機械錨固的節點圖,軟件自動計算和統計。
2、柱
(1)新平法中規定,當存在地下室時,基礎頂面是否為嵌固部位,需要由設計指定,會直接影響柱子插筋長度及箍筋加密的計算,軟件可在計算設置中進行嵌固的設置,從而自動計算。
(2)新平法中頂層邊角柱的節點有一些變化,增加了一些新的節點構造,并對以前的進行完善,軟件同樣將平法中B、C、D、E節點內置于軟件中,方便計算。
(3)新平法中增加了頂層中柱的機械錨固節點,軟件同樣內置,需要計算時,直接選用即可。
(4)新平法中對柱在樓層變截面的構造做了較大修改,并增加了變截面一側無梁的構造節點,軟件將新節點全部內置,處理簡單方便。
(5)新版軟件還對新平法柱構造有變化的地方進行了處理,包含地下一層多出縱筋在嵌固部位錨固的節點,梁上柱、墻上柱的節點構造。
3、墻
(1)剪力墻一字端部的構造在新平法中做了較大修改,彎折長度由以前15d變?span>10d,軟件節點自動處理。
(2)新平法中對剪力墻遇端柱補充了較多節點,考慮了多種情況,同時對其鋼筋的構造也有點變化,如拐角端柱時,外側鋼筋由連續通過變為伸至?span>15d,軟件將多種節點構造內置,自動處理。
(3)新平法中對斜交墻的構造做了較大變化,相鄰斜交墻的錨固長度由錨固lae變為伸至寘彎?span>15d,增加了斜交墻水平鋼筋的計算難度。
(4)剪力墻水平變截面,在舊平法里面沒有相應節點說明,而在新平法給出了明確的構造,軟件同樣將節點內置,準確計算。
(5)新平法中墻垂直筋頂部構造修改為伸至板頂彎折12d,軟件節點自動處理。
(6)梁上墻柱、板上墻柱的節點構造,軟件中節點相應做了處理。
(7)新平法中對暗梁、邊框梁的端部構造,修改為同梁的構造,需要考慮是同框架梁還是屋面框架梁的構造,因此軟件對應增加暗梁、邊框梁的屬性,以滿足平法要求。
4、梁
(1)樓層框架梁端部構造新增了機械錨固的節點,軟件同樣內置機械錨固節點做法,直接選用即可。
(2)屋面框架梁根據新平法的內容,增加了端部機械錨固及相關節點,軟件共增加4個節點來處理端部構造。屋面框架梁變截面,新平法中的鋼筋構造發生變化,軟件自動內置節點進行處理。
屋面框架梁中間節點水平方向寬度發生變化或是縱筋根數變化時,根據新平法,軟件新增節點進行處理。
(3)新平法中,要求對懸挑梁的上部第二排鋼筋也需要做彎下構造,并且對下部伸入支座的長度也做了修改,軟件同樣自動進行處理。
(4)當框架梁、屋面框架梁以梁為支座時,在新平法中,在該支座一側可不進行加密,會影響到箍筋、拉筋的計算,在軟件中計算設置已經進行修改,默認按照新平法來進行計算。
(5)梁側面鋼筋的構造增加了機械錨固的節點,軟件根據節點設置自動處理。
(6)新平法中增加了一些水平折梁、斜梁陽角、斜梁陰角的構造,軟件中通過節點設置自動處理。
5、板
(1)板面筋在端部的構造變化,以及單標注負筋端部構造,軟件根據新平法內容,修改默認的計算方式。
(2)根據新平法,軟件處理了柱上板帶、跨中板帶上部受力鋼筋端部構造。柱上板帶箍筋的加密長度由原先的Ln/4修改為新平法中的3*h。
(3)新平法中增加了柱上板帶暗梁的構造,軟件中直接在柱上板帶中增加板帶暗梁的屬性,用戶可根據實際情況進行輸入,軟件計算自動考慮遇板帶鋼筋扣減。
(4)新平法中明確了抗裂、抗溫度筋與負筋的搭接構造,在軟件中直接通過計算設置即可處理。
(5)新平法中增加了折板的構造,軟件早已進行處理,并且能夠清晰顯示出鋼筋三維,包含板的受力筋、負筋及分布筋。
6、其他優化
(1)斜板計算優化,斜板負筋及分布筋在新版軟件中能夠沿斜板方向智能計算和布置,并支持鋼筋三維,真實顯示鋼筋的排布;
(2)報表導出優化,鋼筋報表導出Excel后,用戶可以直接在電子表格中進行填寫編輯;
(3)增加“調整線性圖元方向”功能,在做工程時,圈梁、條形基礎、挑檐、欄板等異形線性圖元在鏡像或是繪制時,可使用此功能快速將圖元方向進行調整。更新說明:
GGJ200911.4.1.2167
---------------------
修改內容:
1. 增加了在軟件中可以注冊11系新平法規則功能的實現;
2. 修改了報表中工程技術經濟指標表關于措施筋統計出錯的問題;
3. 修改了CAD導圖梁原位標注鋼筋信息變成圖層名的問題;
4. 修改了因人防門框墻匯總計算卡住,以及人防墻底部與梁相交時計算退出的問題;
5. 修改了陽臺單構件參數圖,在默認參數圖狀態計算有錯誤提示的問題;
6. 修改了偏心的剪力墻鏡像出錯的問題;
7. 修改了CAD識別樁承臺時不能正確識別高度值的問題;
8. 修改了因為板負筋導致匯總出錯的問題;
9. 修改了板帶箍筋不輸入時,算不出其他箍筋的問題。?
2013-11-03 09:00:37
-
11G新平法規則與03G101 平法規則是沒法轉換的,在新建文件時就提醒過你了。
只能重新建立文件處理了。
?
2013-11-03 08:56:45
-
廣聯達不管那個版本,一旦新建工程時選了11G101圖集就無法直接轉換為03G101圖集了
如果你的圖元已經畫完了,有一個捷徑的方法,就是點擊樓層按鈕,使用塊存盤,然后再新建一個03G101文件,在打開使用塊提取,這樣每層只要操作一次,比重新畫要快多了。
2013-11-04 10:42:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看