JHH 2013-05-17 16:23:31 | 安徽省 鋼筋算量GGJ2013 | 2552查看 4回答
懸挑梁 彎起筋的問題
圖紙中的一端懸挑梁的上部鋼筋是4C25 2/2 要求上部兩根角筋彎起 但是鋼筋軟件中是按照101圖集89頁中“第一排中兩根角筋是不彎起的,多于兩根時才彎起 ” 請教各位老師指導 我該怎么做?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
同意一葉的回答。
2013-05-17 20:10:13
-
計算設置-節(jié)點設置-框架梁-懸挑端鋼筋圖號選擇。修改看看, 我輸入4C12的時候,圖就是這樣的啦。
2013-05-17 16:30:32
-
首先在工程設置的計算設置里選擇彎起鋼筋形式,再在梁屬性框里輸入彎起鋼筋格式即可得到你想要的結果。請參見截圖操作:
2013-05-17 16:54:16
-
你原位標注的時候 這么輸入 3-4C25 2/2 如果你想要跟圖集一樣的彎折 就輸入 2-4C25 2/2
2013-05-17 16:26:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看