小盧 2013-05-21 09:40:14 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 909查看 2回答
板受力筋識別問題
1、一層板平面圖中標注受力筋跨過幾塊不同的板,分割板的時候已經把他分割成兩塊不同的板(板分割的原則及方式是什么),但是在識別受力筋的時候不能同時識別,每塊板只能單獨識別,這樣不影響鋼筋算量嗎? 2、負筋和受力筋在識別的時候有嚴格的區別嗎?在受力筋界面下把負筋也識別了,這樣做妥否? 3、標高2.86米平面圖,層高3.0米,板的標高是板頂標高即5.86米?但圖中某板標注2.85米,此時的板已是下層的板是這樣嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好在板和板鋼筋你最好不要用CAD導圖識別,那樣既容易出現很多小出錯也很影響你的工作效率,因為很多板鋼筋都要單獨識別,你用手工輸入在檢查一遍效率和效果比導圖識別好多了。 二:你第三個問題的板標高問題:標高2.85米的板是你下層的板及就是你的建筑圖中標高2.86米平面圖的底板,是你結構圖標高5.86米的下層板
2013-05-21 09:46:44
-
1. 板分割的原則;當板的厚度或者鋼筋信息不同時就需要分割板。板分割的方式,“畫線分割” 如果板的鋼筋是跨板布置的你得自己重新布置一下,單板布置與多板布置其鋼筋搭接長度的量不一樣。 2. 負筋和受力筋是有區別的,兩者算出來的鋼筋量有差別。所以你最好分開識別 3. 是下層的板。
2013-05-21 10:00:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看