小盧 2013-05-23 16:21:28 | 廣西壯族自治區(qū) 鋼筋算量GGJ2013 | 1277查看 2回答
鋼筋什么情況下需要彎鉤
上部受力筋,底筋在什么情況下設置彎鉤,GGJ2009軟件中沒有地方設置彎鉤(一般為6.25d)。負筋、跨板受力筋在板內的彎折長度已設置為板厚-2保護層,但是在軟件計算是沒有這樣計算是什么回事?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納板下部受力鋼筋。板上部受力鋼筋,在支座處按板厚-2保護層計算。 上部鋼筋,特殊的情況下,在支座中直錨了,所以沒有彎折。
2013-05-23 16:27:51
-
圓鋼在計算中需要增加彎鉤
2013-05-23 16:26:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看