匿名用戶 2013-05-28 16:19:47 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2042查看 1回答
柱鋼筋變截面處構造疑問
框架柱下層角筋4c20,B邊中部筋2C18,H邊中部筋3c16。上層角筋4c18,B邊2c16,H邊3C16,尺寸情況見圖1,現有以下問題: 1.底層的4個角筋為什么上面的在上層露出,而下面的彎12d?(是不是因為下面是變截?,鋼筋無法伸上去?) 見圖2 2.彎鉤的12d,03g101-1,38頁右下圖說的是200,06g901-127頁說的是12d,這里為什么以12d為準? 3.上層選中的這根角筋為什么沒有插筋? 見圖3問題補充:工程文件下載地址:http://955.cc/dQfT 4層.五層2B交4軸的KZb2,用的GGJ2013
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
參考下圖,你所有的疑問都迎刃而解了。 1:節點設置里面,柱子變截面,鋼筋的布置,一部分彎折12d,一部分伸到上一樓層當做插筋。 2:你選中的是11g101的鋼筋計算規則吧。03g的的確是200, 3:上層柱的鋼筋不要設置插筋,要設置縱筋錨固。
2013-05-28 19:19:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看