凡塵 2013-05-30 08:57:20 | 廣東省 安裝 | 1937查看 2回答
請教阻燃電纜3種分類
阻燃電纜有分A、B、C,三種。請問它的字母都是怎么表示的?一般我們經常計算的是不是C類?問題補充:是不是一般沒有表示類別的都是C類?例如:ZR-YJV
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納A/B/C表示電纜的成束阻燃性能等級要求,是考核電纜的阻燃性能的重要指標; 阻燃效果大小依次A>B>C 阻燃性能測試: A/B類電纜式樣(3.5m)燃燒供火時間40 min ,C類電纜式樣(3.5m)燃燒供火時間20min ,樣品炭化部分所達到的高度不超過2.5 m。 A類阻燃最為嚴格,B類阻燃要求也很高,適用于對阻燃要求較為嚴格的場合,C類為一般阻燃,適用于大多數要求阻燃的場合。一般民用建筑常用阻燃電纜均為C類。 表示代號(舉例) A 類表示: ZRA-YJV B 類表示: ZRB-YJV C類表示: ZRC-YJV ZR-YJV ZC-YJV
2013-05-30 09:11:56
-
阻燃電纜有分A、B、C,三種。請問它的字母都是怎么表示的?一般我們經常計算的是不是C類?一般都這樣表示ZA YJV或ZBYJV或ZC YJV。計算的是那種,要看圖紙設計,沒有表示就是沒有阻燃防火要求。
2013-05-30 09:03:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看