    請教個弱電方面的問題,從一個圖上看知道從消防接線端子箱引出信號線,連接煙感、聲光報警器,從系統圖上可看出,聲光還接電源(DY)線,是不是煙感就不連了?只連2根信號線?還接電源線的從平面圖上怎么看不到?是跟信號線在同一線路上了?剛接觸弱電方面不長,希望得到專業老師的指導!謝謝。附上系統圖跟平面圖各一張

    接線端子

    消防接線端子箱

    問題補充:哦,煙感知道了,可是DY表示電源線,可我從平面圖上看不到啊,怎么算量?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    其實這個系統圖是有錯誤的,聲光報警不是直接與電源線連接,應該還有一個控制模塊,控制模塊與信號線、電源線及聲光報警線連接,共6根線,原理是這樣的:煙感、溫感或手報報警后根據聯動程序,控制主機給信號控制模塊,使模塊動作從而啟動聲光報警,控制模塊并接收反饋信號傳回主機??刂颇K一般安裝在電井的接線端子箱或模塊箱里,所以在平面圖上看不到電源線。

    2013-06-01 08:50:41 

  • 請教個弱電方面的問題,從一個圖上看知道從消防接線端子箱引出信號線,連接煙感、聲光報警器,從系統圖上可看出,聲光還接電源(DY)線,是不是煙感就不連了?只連2根信號線?還接電源線的從平面圖上怎么看不到?是跟信號線在同一線路上了?剛接觸弱電方面不長,希望得到專業老師的指導!謝謝。附上系統圖跟平面圖各一張 答:煙感只需要信號線就好了,聲光報警器需要電源線

    2013-05-31 08:51:38 

  • 煙感探測器它在工作的時候也是需要電源的一般有9V、12V、24V的?,F(xiàn)在都是總線制,如二總線它就是兩根導線即傳送信號,又做供電用。煙感探測器沒有電源是無法工作的。你現在看下圖紙中煙感探測器是用的幾根線就行了,電源線和信號線是共用的。

    2013-05-31 09:21:08 

  • 請教個弱電方面的問題,從一個圖上看知道從消防接線端子箱引出信號線,連接煙感、聲光報警器,從系統圖上可看出,聲光還接電源(DY)線,是不是煙感就不連了?只連2根信號線? 聲光報警器需要火警時啟動它,所以需要接電源線來控制;煙感不需要電源線,只需信號線即可,因為煙感火警時只需接收它的一個火警信號。