su****@126.com 2013-05-31 11:17:10 | 山東省 土建 | 1101查看 1回答
山東省消耗量定額 剪力墻外墻腳手架問題
山東省消耗量,每層樓的層高為2.9米,樓層總高度67米。剪力墻外墻腳手架套雙排外腳手時,具體套那個字母?套6米內還是套70米內?如果套6米內,那70米內的定額什么條件適用?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納外墻腳手架是按照總高度考慮的
2013-05-31 11:17:48
-
山東省消耗量定額柱腳手架問題,與外墻相交的框架柱腳手架是否計算?6+1小多層框剪結構
山東省消耗量定額柱腳手架問題,與外墻相交的框架柱腳手架是否計算?6+1小多層框剪結構 補充問題:有沒有硬性規(guī)定或者條文參考!
-
山東省消耗量定額剪力墻:H/B < 4時,應按柱考慮。如果形式為U形,套定額按異形柱還是矩形柱,腳手
山東省消耗量定額剪力墻:H/B < 5時,應按柱考慮。如果剪力墻形式為U形,套定額按異形柱還是矩形柱,腳手架按柱還是按剪力墻計
-
1、在計取外腳手架后,外墻上的墻、梁、柱是否就不需要重復計算了?2、挑鋼管腳手架指的是什么?計算規(guī)則是什么?3、水平防護架和垂直防護架計算規(guī)則是什么?謝謝你的回復。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看